变频调速技术在实际中的应用

时间:2015年12月22日 信息来源:湘智离心机 字体: 打印此页

暖通空调中用到的变频调速控制系统一般由传感器、变送器、调节器、控制器、变频器、电动机及被控制设备几部分组成。传感器用来感测被控设备中的被控参量,它可以是流量、压力、温度、湿度、实验室高速离心机气体含量等,一般是利用传感器把被控参数转换成电信号。
  空调系统的设计一般都是按室内负荷和室外温湿度最不利的情况来设计的。这种方法虽然可以满足空调负荷变化的需要,但都增加了不必要的“再热”能量,是一种不经济的运行方式。在变频器技术不成熟以前,改变交流电动机转速的工作非常困难,限制了变风量空调系统的发展。随着变频器技术的成熟和价格的降低,变风量空调系统将得到广泛的应用。
  在非设计负荷条件下,空调区域的需冷量减少,一般是采用二通阀来调节末端设备冷水的流量来适应需冷量的变化,为了解决负荷侧变流与冷源侧定流量之间的矛盾,一般采用在供回水管路上设旁通管,在旁通管上装压差调节器,控制旁通管上的二通阀,即改变旁通水量的方法来解决。这样虽然可以解决上面的矛盾。但是这种系统水泵的能耗没有因为需冷量的减少而降低,因此是不经济的。
  由于有些系数的具体数值难以准确确定,低速超大容量冷冻离心机往往会造成装机容量超过锅炉最大负荷时所需功率的情况,同时锅炉不可能总在满负荷下运行,随着室外温度的提高,供暖负荷会有相应的减少,为了适应负荷的变化就要减少燃料的供应量,同时减少鼓引风机的通风量。采暖与空调水系统的定压常采用高架开口水箱(膨胀水箱)的方法。但有时会遇到没有适当的架设位置的困难。是把补给水泵改成变频调速控制,利用远传压力表测量到的定压点的实际压力值与预先设定的控制压力值在控制器中进行比较,根据其差别的大小调整控制器的输出,进而改变补给水泵运转的速度,达到恒定定压点的要求。
  冷却塔风机的作用是驱动空气与在冷凝器吸收了热量的冷却水强行进行热湿交换,以使冷却水降温后再返回冷凝器进行吸热。较好的方法是采用变频调速技术去调节冷却塔风机转速,可以把冷却水温度控制在一个比较高的精度范围内,又可以节省风机的电耗。